板式换热器的拆开查看注意事项如下:

1.板式换热器拆开前,应测量板束的压紧长度尺,做好记录(重装时应按此尺寸)。

2.密封垫片若粘在两板片间的沟槽内,此刻需用螺丝刀小心地将其分隔,螺丝刀应先从易剥开的部位刺进,然后沿其周边进行别离,切不可损坏换热器板片和密封垫片。

3.替换新密封垫片时,需要用丙酮或其他酮类有机溶剂,将密封垫片沟槽擦净。再用毛刷将合成树脂粘接剂均匀涂在沟槽里。

4.查看换热器板片是否有穿孔,一般用5倍的放大镜,有时也可用灯光或火油渗透法等逐片查看。

5.假如发现介质出入口短管及通道有杂物堆积,则说明过滤器失效,应及时清洗。

6.板片的清洗办法有三种,即反冲法(不拆开清洗),手艺清洗法(拆开清洗),和化学清洗法(不拆开清洗)。

(1)手艺清洗法。换热板片结垢厚度很薄而不溶于水时,则可拆开,逐片用有压力的水(0.1~0.2MPa)或用带水的低压蒸汽进行喷射冲刷处理,对于用水很难冲刷的沉积物,则可用软纤维刷子、鬃毛刷来洗刷。

(2)化学清洗法。换热板片外表,尤其是介质流动的死角处,有较硬的沉积物(氧化物或碳化物),用手艺清洗法是很难解决的,可根据换热板片的材质而采取不同的化学溶剂来清洗。

7.换热板片结疤时,切忌用钢丝刷或钢丝毛刷来洗刷,尤其是不锈钢板片,以防加速板片的腐蚀。假如板片上有污点或铁锈时,可用去污粉清除。

8.清洗用的清水,必须不含盐、硫等成分。

9.换热板片用化学办法清洗后,必须用清水清洗洁净,然后再用细纱布擦净,放在清洁的地方备用。

10.拆开钛材的板片时,禁止与明火触摸,以防氧化。

11.查看密封垫片是否有老化、变质、裂纹等缺陷,禁用硬的物品在外表上乱划。

12.密封垫片与换热板片外表(沟槽内)禁止积存固体颗粒,如沙子、铁渣等。

13.查看换热板片是否有局部变形,超越答应值的,应进行修整或替换。